Экспертиза в области молниезащиты и заземления...  · 18 дек 2019  · mzke.ru

Если речь о принципе устройства системы, отводящей ток молнии, то металлоконструкции здания используют в качестве естественных молниеприемников и проводников с выводом на зазмляющее устройство, с которого заряд стекает в землю и рассеивается. Ток (разряд) молнии движется по металлическим проводящим конструкция по всем возможным направлениям, выбирая при этом пути наименьшего сопротивления.

Следует заметить, эта схема работает не всегда, а только при опеределенных допущениях. Так должны соблюдаться следующие требования:

1) Минималные толщины и сечения проводящих частей здания.

Для металлических кровель минимальные величины представлены в таблице ниже:

metal_roof_table.jpg

Здесь Уровень защиты - категория молниезащиты здания.

Для арматуры и любого металлопрофиля есть также минимальные требования по площади сечения:

  • для стали 50 кв. мм и для токоотвода, и для молниеприемника;
  • для алюминия 25 кв. мм для токоотвода и 70 для молниеприемника;
  • для меди 16 кв. мм для токоотвода и 35 для молниеприемника.

2) Все металлоконструкции на пути возможного движения тока должны иметь надежные соединения (болтовые, сварные и т.п.) между собой.

3) Стабильные электрический контакт между металлоконструкциями.

4) Металлоконструкции не должны иметь контакта с каким любо горючим материалом, посколько пропускают через себы значительный ток молнии, при котром может быть возгорание.

Если есть проблемы с соблюдением указанных пунктов, то молниезащитный контур организуют по другому: молниеприемный контур выполняют с использованием молниеприемников (стержневых, сборных или мачт) и токоотводов, либо устраивают молниеприемную сетку с определенным шагом ячеек.

Сисадмин, немного блогер lifeservice.me  · 11 июн 2019
Принцип простой - заземление. Для того в верхней точке здания устанвливают металлическую мачту (молниеотвод) с достаточно толстым проводником 8-10 мм, который заглубляют в грунт на 1-2 метра. Так же бывает сетевой молниеприемник... Читать далее