Если речь о принципе устройства системы, отводящей ток молнии, то металлоконструкции здания используют в качестве естественных молниеприемников и проводников с выводом на зазмляющее устройство, с которого заряд стекает в землю и рассеивается. Ток (разряд) молнии движется по металлическим проводящим конструкция по всем возможным направлениям, выбирая при этом пути наименьшего сопротивления.
Следует заметить, эта схема работает не всегда, а только при опеределенных допущениях. Так должны соблюдаться следующие требования:
1) Минималные толщины и сечения проводящих частей здания.
Для металлических кровель минимальные величины представлены в таблице ниже:
Здесь Уровень защиты - категория молниезащиты здания.
Для арматуры и любого металлопрофиля есть также минимальные требования по площади сечения:
2) Все металлоконструкции на пути возможного движения тока должны иметь надежные соединения (болтовые, сварные и т.п.) между собой.
3) Стабильные электрический контакт между металлоконструкциями.
4) Металлоконструкции не должны иметь контакта с каким любо горючим материалом, посколько пропускают через себы значительный ток молнии, при котром может быть возгорание.
Если есть проблемы с соблюдением указанных пунктов, то молниезащитный контур организуют по другому: молниеприемный контур выполняют с использованием молниеприемников (стержневых, сборных или мачт) и токоотводов, либо устраивают молниеприемную сетку с определенным шагом ячеек.