Самые распространенные ошибки, которые чаще всего допускаются при монтаже водяного теплого пола, в результате которых мы получаем дополнительные затраты на оборудование более высокой мощности, затраты на электроэнергию, повторный монтаж теплого пола и системы отопления, некомфортную температуру в комнате, неравномерный прогрев пола и деформацию напольного покрытия.

Отсутствие расчета тепловых потерь для отопления

Это самая грубая ошибка при установке теплого пола (и любой другой системы отопления). При установке радиаторов системы отопления не следует ориентироваться на те же нормы, какие считаются общепринятыми в доме без теплых полов. Не следует устанавливать секционные батареи по количеству окон в комнате и исходя из расчета площади комнаты. Это может привести к неработающей системе или к увеличению ненужных затрат на монтаж системы отопления.

Если установить тепловые приборы меньшей мощности, чем требуется, то отопление в итоге придется полностью переделывать: ставить дополнительные радиаторы либо увеличивать количество секций в уже установленных.

По правилам монтажник сам обязан производить расчеты количества и мощности радиаторов, и теплых полов. Если специалист предлагает вам поставить радиаторы под каждый оконный проем, а количество секций определяется вашим желанием или бюджетом, то лучше сразу отказаться. В этом случае есть вероятность того, что вы зимой замерзнете. В итоге вам придется менять радиаторы на более мощные, либо наращивать уже имеющиеся. С учетом стоимости работ по монтажу и демонтажу отопления получается внушительная сумма. Кроме этого вам, возможно, придется переделывать и сами теплые полы.

Первое, что нужно сделать перед монтажом теплого пола – это рассчитать теплопотери. Такой расчет покажет, хватит ли мощности теплых полов для обогрева здания или нет. Он позволит определить необходимую мощность дополнительных тепловых приборов. Данный расчет позволяет избежать многих ошибок.

В расчете принимаются во внимание такие позиции, как шаг трубы теплого пола, толщина стенки и внутренний диаметр трубы, толщина арматурной сетки, общая толщина стяжки, отступ от несущей стены, толщина утеплителя, толщина стяжки над трубой, толщина и тип напольного покрытия, толщина подложки или слоя плиточного клея.

Неправильный шаг трубы теплого пола

Шаг трубы теплого пола в большинстве случаев рассчитывается монтажниками произвольно. Он может составлять 20 см, а может и 25 см. Иногда даже делают шаг трубы по 30 и даже по 40 см.

Это вторая по частоте ошибка установки теплого пола своими руками. Она происходит из-за отсутствия расчета теплопотерь. Однако в конструкции теплого пола шаг трубы имеет точную величину. Увеличивая шаг трубы более 20 см, можно получить температурную зебру, когда поверхность пола будет прогреваться полосами.

Плохая изоляция между трубами теплого пола или ее отсутствие

Зачастую монтаж водяного теплого пола производится без изоляции.

Монтажники считают, что тепло идет вверх и в связи с этим делают укладку трубы непосредственно на бетон или на грунт. Такой подход недопустим. Дело в том, что теплопроводность бетонной стяжки в 30 и более раз больше, чем у воздуха. В связи с этим тепловая энергия, по законам физики, будет рассеиваться по конструкции и уходить в грунт.

Отсутствие демпфера

При нагреве материалы, как правило, расширяются. Стяжка, в которой смонтированы трубы теплого пола, при нагреве также будет расширяться. Это может привести к тому, что труба просто лопнет. В итоге напольное покрытие деформируется. В связи с этим по периметру установки теплого пола нужно устанавливать специальные демпферные ленты. При площади одной зоны теплого пола больше 40 м2, ее целесообразно поделить на части. Поэтому должны быть обязательно компенсационные зазоры.

Длина контура труб теплого пола

Если вы собираетесь делать монтаж теплого пола своими руками, то следует учесть, что длинные контуры создают большое гидравлическое сопротивление. В итоге теплоноситель в трубах начинает плохо циркулировать. В связи с этим рекомендуется при укладке труб диаметром 16 мм, делать контуры не больше 100 м длинной, чтобы не покупать более дорогой мощный циркуляционный насос. В результате установки такого насоса:

  • Износ труб увеличивается.
  • Насос большей мощности стоит дороже.
  • Увеличивается перерасход электроэнергии.
  • В трубах пола появляются шумы.

Все это может привести к тому, что такая система не будет работать.

Большое количество контуров на одну коллекторную группу

По строительным правилам разрешается применять в одном коллекторе не более 8 контуров. Европейские стандарты допускают установку 12 контуров. С увеличением контуров понижаются шансы на адекватную работу системы.

Неправильно подобран циркуляционный насос

Покупка более мощного, чем требуется, насоса может ослабить ваш бюджет в связи с ненужным перерасходом электроэнергии. Установка слабого насоса, приводит зачастую к тому, что часть теплого пола, а иногда и вся система в целом не прогревается. В итоге вы можете получить теплый пол частями или неработающую систему.

Неправильно сделана регуляция теплых полов

Часто неопытные монтажники производят монтаж водяного теплого пола дома без регуляторов, подключая коллекторы напрямую. Это приводит к увеличению температуры в помещении. В итоге вам будет либо жарко, либо душно. Необходимо запомнить, что температура поверхности полов не должна быть выше 350С. Этого невозможно достигнуть без правильно установленных смесительных узлов и регуляторов.

Слишком тонкая или слишком толстая стяжка стяжка для теплого пола

Слишком тонкая стяжка может препятствовать равномерному прогреву теплого пола. Толстая стяжка может существенно увеличить срок нагрева и остывания теплого пола. Это очень неудобно. Особенно возникают проблемы с остыванием. При прогреве дома до нужной температуры, котел автоматически отключится, а полы продолжат отдавать тепло в помещение. В итоге напольное покрытие к вечеру станет очень горячим. Ночью, когда температура в помещении понизится и котел включится, пол останется холодным до утра.

Неправильно подобранное напольное покрытие

Даже правильная установка теплого пола может не гарантировать вам комфорт. Чаще всего температура теплого пола зависит от напольного покрытия. Чем выше теплопроводность у покрытия, тем лучше. На теплых полах очень часто оказываются не очень подходящие материалы из дерева или ковры. При расчете теплопотерь системы нужно учитывать, какие материалы используются в напольных покрытиях. Этот пункт часто упускают из виду.

Отсутствие воздухоотводчиков в распределительных коллекторах

воздухоотводчик

Воздух – враг любой гидравлической системы отопления. Из системы должен периодически выходить воздух. Если нет возможности его выпустить, рано или поздно появляется воздушная пробка, которая заблокирует циркуляцию теплоносителя в системе. В результате вы получаете плохо работающую или вообще не работающую систему. В связи с этим на коллекторах устанавливают либо краны Маевского, либо автовоздушники.

Неправильный порядок подключения контуров к коллектору

Установка теплого пола своими руками нередко приводит к этой самой типичной ошибке. Она происходит, когда сам контур и обратку контура сажают на один и тот же коллектор. В итоге этот контур не работает. Это выглядит следующим образом. Сверху находится подающий коллектор. Труба от него идет к подаче воды в систему и возвращается на этот же коллектор, на другой выход. В итоге получается мертвая петля.

Иногда при монтаже нарушают последовательность подключения контуров на коллекторы. Желательно при монтаже коллектора, чтобы каждый контур по порядку подключался к коллектору, то есть подача этого контура должна совпадать с этим же местом подключения на обратном коллекторе. Следующий контур – второй вентиль на подающем и второй вентиль на обратном коллекторе. Из-за смены порядка монтажниками могут возникать сложности с регуляцией контура, что может привести к неработающему контуру или целой зоны. Такую систему теплого пола бывает очень сложно настроить.

Повреждение или засорение труб в процессе работ

Это могут быть:

  • Заломы труб в процессе монтажа теплого пола.
  • Сдавление труб при монтаже стяжки.
  • Засверливание или всевозможные проколы.
  • Засорение трубы песком или цементными растворами в процессе строительных работ.

В общем, сюда можно отнести все, что будет препятствовать нормальной циркуляции теплоносителя.

По нашей статистике довольно часто делают прокол трубы. То кто-нибудь зачем-нибудь засверлит полы, или делает какие-то штробы. Подобное возможно и при последующих ремонтных работах по дому. То какой-нибудь маляр или электрик поставит помосты на трубы теплого пола до того, как сделают стяжку. За этим нужно следить.

Неправильное подключение труб теплого пола и радиаторов

Нужно помнить, что трубы радиатора и трубы теплого пола имеют разный температурный режим.

Монтаж водяного теплого пола требует дополнительной установки коллекторов. Подключение теплого пола своими руками и системы отопления к одному коллектору затруднит в последующем балансировку системы. Это связано с тем, что теплоноситель в радиаторах должен прогреваться до 600С – 800С, а температура теплого пола не должна превышать 350С.

Поэтому не следует совмещать эти системы в одном коллекторном узле.

Использование некачественных материалов

В данном случае следует всегда помнить, что экономия должна быть разумной. Так, установив некачественные узлы или вентили, вы гарантированно получите через некоторое время потоп. Сэкономив на качестве цемента, используемого для стяжки пола или на его количестве, вы рискуете установкой всей системы с нуля.

Отсутствие гидравлического испытания системы после ее монтажа

Это самая распространенная ошибка. Систему отопления в процессе монтажа своими руками рекомендуется проверять несколько раз. При установке новой системы отопления в доме или при капитальном ремонте, опрессовку следует делать несколько раз. Первый раз она производится в тот момент, когда только смонтировали систему. Второй раз опрессовку следует производить после установки гипсокартона в том же помещении, где устанавливаем теплые полы. Третья опрессовка происходит после выполнения черновых отделочных работ. Желательно ее выполнить до момента укладки плитки, поклейки обоев, установки плинтусов.

Системы отопления, водоснабжения и водоотведения.   · 24 мар 2020
1. Никогда не делайте укладку теплого пола змейкой. 2. Никогда не делайте шаг трубы больше 15 см. 3. Ложите трубы под кухни, ванны и шкафы - потому что когда прийдёт зима Вы будете сетовать, что там тепло а тута не греет и этот... Читать далее

Ложат в туалете. Уровень грамотности у писателей просто как у колхозников

Частный мастер по монтажу систем отопления в...  · 21 мар 2020  · teplomaster50.ru
Есть три критерия, между которыми приходится выбирать. Это скорость, качество и стоимость. Нужно понимать, что: - *Быстро и дешево сделанное не бывает качественным - *Качественное, и быстро сделанное, не может стоит дешево -... Читать далее
Первый
Основной продукцией являются изделия из полистироб...  · 29 июн 2020  · ermakblock.ru
Отвечает
Валерий
Если Вы при укладке теплого пола зальете смесью датчик температуры без вставки его в трубку. Датчик контролирует температуру регулируемого теплого пола. Если он однажды перегорит - то вы никогда не сможете регулировать... Читать далее
Совершенно согласен с предыдущим ответом. Поскольку вопрос был про тёплые полы в ДОМЕ, осмелюсь предположить, что речь идёт о загородном доме. Если вы не предусмотрите теплоизоляцию полов, то сожалеть придётся сильно, поскольку... Читать далее
Первый
Анонимный ответ26 февр 2020
Главная ошибка при устройстве любого теплого пола это недостаточное утепление от теплопотерь вниз, что приводит к большим эксплуатационным затратам. Рекомендованная толщина утеплителя из пенополдистерола - 3 см, в крайнем... Читать далее