Какие идеальные условия для проверки коттеджа тепловизором?

Тепловизор
Николай Н.
  ·   · 2,0 K
Лучший
Высокоточное тепловизионное обследование обьектов...  · 14 июл 2019

Идеальные условия это перепад температур между внешней и внутренней температурой в доме от 15 градусов и отсутствие солнца при обследовании. Более полные и точные данные получаются при тепловизионном обследовании с аэродверью.

Разрешение матрицы тепловизора насколько критично?

Насколько я знаю по ГОСТу перепад температур между внутренним и наружным воздухом должен быть от 15 градусов и выше. Чем больше, тем лучше. Но если обследовать с аэродверью, то перепад вообще не важен. Там тепловой напор... Читать далее
Вентилятор аэродвери создает не тепловой напор, а разницу давлений воздуха. И в этом случае перепад температур... Читать дальше
По госту 15 градусов, но если проводить обследование грамотно и с качеством от 20 град, и главное условие -это дорогой строительный (не бытовой за 100-200 тр) тепловизор 500-800 тр. Еще лучше применять аэродверь. Вот тогда все... Читать далее
Да вариант с применением устаноки аэродверь идеален. В "европах" это обязательная и стандартная процедура... Читать дальше