Как правильно соединить алюминиевые и медные провода клеммами Wago? Серия 2273.

Имеются клеммы Wago серия 2273-243 и 2273-245.
Суть вопроса. Из распределительной коробки выходит алюминиевая проводка, которая скручена с проводом от удлинителя с тройником (на съёмной квартире это заменяет розетку там, где её нет). Но со временем, судя по всему провода окислились и появилось искрение. Чтобы не произошло короткого замыкания, эта скрутка была заизолирована, но сейчас хочу поставить клеммы или колодки.
Как правильно соединить алюминий с медью с помощью этих клемм? Как конкретно вставлять провода? Скручивать и вставлять в клемму или по одному в каждое гнездо, и так несколько клемм вешать?

ОтветыЭлектричество+1
Илья Игнатьев
  ·   · 4,4 K
У меня двадцатилетний опыт электромонтажных...  · 18 авг 2020

если это соединение остаётся таким же образом , то есть к алюминиевой скрутке будет подсоединяться медная переноска , то здесь один самый надёжный вариант . 1) Восстанавливаются скрутки , то есть скручиваются ровно и плотно . 2) нужно использовать клемму сечением этой скрутки . Клемма должна быть лужёной , не из латуни !

Клеммная колодка на 16 мм 2 производства италии , состоящая из 12 штук не дешёвая . Так что если скрутка из трёх жил 10мм 2 будет достаточно . Соединения на ваго много раз меня разочаровали - перегреваются . МОЖЕТ В КАЧЕСТВЕ ДЕЛО

Кабель.РФ® - ваш персональный эксперт и помощник...  · 26 окт 2020  · cable.ru
Отвечает
Кабель

Здравствуйте. Каждая жила провода устанавливается в гнездо (скручивать ничего не нужно), при этом для всех фазных проводников это будет одна клемма, для рабочего нуля – другая, для защитного заземления – третья.