Мощность теплообменника определяется из условий первичного подогрева воды в бассейне. Обычно принимается время первичного нагрева 2-4 дня при непрерывной работе нагревателя.
Qs = V*C*(tB – tK)/Za + Zu*S
Qs – мощность нагревателя (Вт)
V – объем бассейна (л)
C – удельная теплоемкость воды, C = 1,163 (Вт/кгК)
tB – требуемая температура воды (град. по Цельсию)
tK – температура заполняемой воды (град. по Цельсию)
S – площадь зеркала воды (кв. метр)
Za – требуемое время нагрева
Zu – потери тепла (в час.)
Тип бассейна и значение параметра потери тепла
Тип и местонахождение бассейна
Значение параметра потери тепла Zu
Бассейн в помещении 180 (Вт/метр кв. )
Бассейн на открытом воздухе (полностью открытое место)1000 (Вт/м2.)
Бассейн на открытом воздухе (частично закрытое место) 620 (Вт/м 2.)
Бассейн на открытом воздухе (полностью закрытое место)520 (Вт/м2.)
Или можете воспользоваться нашим Калькулятором