Как подобрать теплообменник для бассейна?

БассейнТеплообменники+2
Анонимный вопрос
  ·   · 124
Первый
Отвечает
Сергей Д

Мощность теплообменника определяется из условий первичного подогрева воды в бассейне. Обычно принимается время первичного нагрева 2-4 дня при непрерывной работе нагревателя.

Qs = V*C*(tB – tK)/Za + Zu*S

Qs – мощность нагревателя (Вт)

V – объем бассейна (л)

C – удельная теплоемкость воды, C = 1,163 (Вт/кгК)

tB – требуемая температура воды (град. по Цельсию)

tK – температура заполняемой воды (град. по Цельсию)

S – площадь зеркала воды (кв. метр)

Za – требуемое время нагрева

Zu – потери тепла (в час.)

Тип бассейна и значение параметра потери тепла

Тип и местонахождение бассейна

Значение параметра потери тепла Zu

Бассейн в помещении 180 (Вт/метр кв. )

Бассейн на открытом воздухе (полностью открытое место)1000 (Вт/м2.)

Бассейн на открытом воздухе (частично закрытое место) 620 (Вт/м 2.)

Бассейн на открытом воздухе (полностью закрытое место)520 (Вт/м2.)

Или можете воспользоваться нашим Калькулятором

Авторские дизайн-проекты по фиксированной цене.   · 31 мая 2021