Делаю водоснабжение дачного дома. Из колодца ниже глубины промерзания, а участок, который идёт через неотапливаемый подвал будет с греющим шнуром.
Уехжая с дачи в зимннее время, я хочу сливать воду из системы обратно в колодец самотёком, для этого планирую в колодце после насоса поставить электрический обратный клапан, открывающийся после отключения питания.
Волнует меня в основном та вода, которая будет в трубах, которые расположенны горизонтально в ванной комнате. То есть, если канализационные трубы все имеют минимальный угол наклона 3 градуса, то для водоснабжающих труб продаются только уголки в 45 и 90 градусов, не предполагающие наклон для стекания воды.
Как поступить, чтобы вода не скапливалась на горизонтальных участках? Или это не страшно, и даже если она там замёрзнет, то не разорвёт трубы?
Гарантию дает только продувка компрессором. Купите самый недорогой компрессор с ресивером, Сделайте отвод в одном месте, с установкой быстросъемного пневматического разъема, и подключив компрессор сможете быстро продуть систему. Надо понимать, что воде надо куда-то уходить, поэтому на насосе в колодце в этом случае не должно стоять обратного клапана, либо нужен кран на глубине, который открывается до обратного клапана, например электрокран, управляемый из дома.
При отрицательных температурах полипропилен потеряет свою пластичность и если в трубах будет вода они также лопнут.