Для этого лучше воспользовать токовыми клещами, например АТК-2301 они имеют максимальное разрешение по переменному току 10 мкА и применяются для измерений токов утечки, а ткже позволяют измерять активную, реактивную и полную мощность.
Для понимания смотрим на картинку клещей.
Для измерения мощности в 3-фазной системе с симметричной нагрузкой выполним следующие действия:
Выберем необходимый диапазон (W-mA или W-A).
Присоединим щуп черного провода к фазе L3, красного провода к фазе L1.
Нажмите на рычаг клещей для их открытия и полностью сомкните их вокруг провода L2 (см. рисунок). Ток должен течь в направлении, показанном на рисунке ниже.
Нажимаем на кнопку ▲ для выбора режима измерения мощности в 3-фазной системе с симметричной нагрузкой. На дисплее появится символ «3Ø».
Читаем значения, отображенное на ЖКИ. Единицы измерения определяются автоматически.
Также можно провести измерения для сбалансированной 3-фазной системы. Выполняются те же действия, как и при измерении однофазной системы.