Должен ли клапан стоять строго вертикально при монтаже?

Строительные работы
Сергей М.
  ·   · 324
Инженер проектировщик, конструктор. Трубопроводы....  · 14 окт 2021
Нет не должен.
Вообще возможность установки трехходовых клапанов описана в инструкции. Например на данфос есть 3 варианта установки, на сименсы так же, кроме вниз головой.