Теперь Кью работает в режиме чтения

Мы сохранили весь контент, но добавить что-то новое уже нельзя

Что делать, если низкое давление чиллера?

МедицинаТехника+2
Григорий Х.
  ·   · 1,9 K
Уже 17 лет мы являемся официальным дилером 10...  · 11 мар 2020  · klimatlab.ru
Отвечает
КлиматЛаб

Давайте попробуем разобраться.

Реле низкого давления срабатывает в следующих случаях:
Слишком низкое давление нагнетания в режиме охлаждения:
- Слишком низкая температура окружающей среды.
- Утечка хладагента.
- Слишком большой перегрев ТРВ .
- Низкое давление в линии всасывания компрессора.
Слишком низкое давление всасывания в режиме охлаждения:
- Неисправность циркуляционного насоса (недостаточный расход воды).
- Нарушена тепловая изоляция водяного трубопровода (слишком низкая температура охлаждаемой воды на входе).
- Утечка хладагента.
- Отложения накипи в теплообменнике.
Слишком низкое давление нагнетания в режиме нагрева:
- Нарушена тепловая изоляция водяного трубопровода (слишком низкая температура охлаждаемой воды на входе).
- Слишком большой перегрев ТРВ.
- Слишком большой расход горячей воды.
- Утечка хладагента.
- Слишком низкое давление в линии всасывания компрессора.
Слишком низкое давление всасывания в режиме нагрева:
- Неисправность вентилятора (недостаточный расход воздуха).
- Закольцован вход и выход воздушного потока.
- Неисправность четырехходового клапана или терморезистора. (неэффективный режим размораживания теплообменника).

Подробнее на нашем сайте: ремонт-чиллера.москва/неисправности-чиллера/низкое-давление-чиллера