На розетки обычно ставят автоматы номиналом 16А с характеристикой С.
Наиболее популярные: ВА47-29 С16 4,5 кА, ABB S201 C16, Legrand RX3 C16.
На освещение - номиналом 6 или 10А с такой же характеристикой. Марки автоматов такие же.
На розетках лучше применять дифавтоматы. Не всегда обязательно, но если нет задачи экономить, проще не разбираться в тонкостях нормативки. Ставить.
Номинал автомата выбирается, исходя из предполагаемой нагрузки и разрешенной мощности. Вводной автомат устанавливается в соответствии с разрешительными документами, а последующие - более низкого номинала. То есть, если вводной 25А, то остальные могут быть 16 , 10 или 6А. При вводном 16А, прочие будут 10 и 6. Количество линий и, соответственно, автоматов определяется по планируемой нагрузке.
Добрый день, много зависит от сечения жил и материала кабеля. Можно разобрать логику действий на примере медного кабеля 3х2,5, которым часто подключают розетки. Допустимый ток такого кабеля согласно ГОСТ 31996-2012 в районе 27 ампер, выбираем ближайший меньший автомат по номиналу, желательно немного меньше номинального значения тока самого кабеля, потому что нужно учитывать, что автомат при токе 1,13 от номинального практически не срабатывает, но для кабеля этот ток будет уже недопустим. Получается, что в нашем случае подходит автомат на 16 ампер для розеток (Нужно учитывать номинальный ток самой розетки, иногда они бывают на 10 А, в таком случае автомат ставится 10 ампер).
Для освещения похожая ситуация, только кабель, вероятнее всего, будет медный 3х1,5. Рассуждая аналогичным образом получим автоматический выключатель на 6-10 А. В данном случае имелись ввиду автоматические выключатели с характеристикой С. Для кабелей с алюминиевыми жилами необходимо найти справочные данные (можно в ГОСТ 31996-2012) и провести те же рассуждения.
Приветствую!
Я опираюсь на сечение кабеля.
Розетки развожу кабелем 2.5х3 ВВГ-НГ-ЛС и автомат использую 25 Ампер. Это разводка на группу розеток, (1 помещение или одна группа) поэтому ограничение не 16 Ампер по розетке, а сколько безболезненно выдержит кабель.
Свет развожу кабелем 1.5 ВВГ-НГ-ЛС и автомат ставлю 16 Ампер. Здесь так же группа светильников. Например 1 комната.
Чтобы выбрать номинал автомата на розетки и свет нужно подсчитать общий ток на линии, значение номинала должно быть не меньше рассчитанного значения. Определить ток того или иного электроприбора можно если ознакомиться с соответствующим паспортом или инструкцией.
Просуммировав значения тока всех электроприборов на линии, Вы получите общий ток. Выбирая номинал по общему току на линии нужно ориентироваться на ближайшее большее значение. Кроме того, выбирая номинал автомата нужно принимать во внимание из какого металла у Вас провода, медные или алюминиевые. И зная эти два параметра, можно по специальным таблицам подобрать соответствующее значение номинала автомата.