Почему не включается автоматический выключатель в Шкафе электропитания гаражный ШЭ-2 (СССР)?

Электрика+1
СергейВикторович Глуховский
  ·   · 2,7 K
Интернет-магазин "Лизантан" в Москве ☎8 (800)...  · 9 мар 2021  · lizantan.com

Если вы поднимаете рычаг вверх, но автоматический выключатель не включается, и рычаг моментально падает вниз — тут либо механический износ узлов автомата, либо наличие КЗ.

Проверьте, прозвонив питающую фазу на ноль низкоомной прозвонкой, например, контрольной лампочкой, либо омметром. Высокоомная прозвонка (например светодиодная контролька) может ввести вас в заблуждение и цепь может звониться через нагрузку (лампочки, ТЭНы или электродвигатели).

Если цепь замкнута — значит имеет место пробой изоляции кабелей.

Устранение неисправности производить заменой кабеля или восстановлением изоляции. Если КЗ нет, то замена автомата.

Малютка питомник мальтезе и чихуахуа  · 12 мар 2021  · malutka-chihyahya.narod.ru
Отвечает
Наталья М

Потому не включается, что в ШКАФЕ, вот если бы вы в школе учились, то в вашем Шкафу все включалось и выключалось бы, даже в СССР. Сочувствую вашему ШКАФЕ,.