Где устанавливать реле сухого хода?

Правильно ли будет установить реле сухого хода на участке после насоса, закрыв его двумя обратными клапанами? В следующей системе: подача воды - обратный клапан - насос поверхностный - реле сх - обратный клапан - выход на гидроаккумулятор, реле давления и т. д.

  • При отключении насоса (при достижении необходимого давления на участке с ГА) какое давление будет между двумя закрытыми обратными клапанами?
  • Верно ли следующее (при установке реле сх рядом с реле давления) - при понижении давления включается насос (на подаче воды нет), ГА оказывает давление на реле сх, насос работает в холостую пока на участке с ГА не упадет давление до срабатывания реле сх?

Спасибо)

СантехникаВодоснабжение+2
Александр Александрович
  ·   · 2,2 K
Лучший
Более 15 лет работы в области проектирования и...  · 28 июн 2021  · thermoconsult.ru

На участке между насосом и расш.баком, обычно совместно с реле давления (обязательно сразу непосредственно после насоса установить обратный клапан !)

20 лет работаю с бытовым насосным оборудованием....  · 28 сент 2021
Вы можете установить реле сухого хода в любом месте напорной магистрали, главное условие, чтобы не было вертикальной трубы, точнее чтобы выше месте установки реле сухого хода, не было участка вертикальной трубы ТРИ метра... Читать далее
Первый
Тут вам не о чем особо переживать. Вы можете установить реле сухого хода в любом месте напорной магистрали. А если вам в будущем потребуется найти реле безопасности, то такие на fgrus ru/brands/schneider/rele/ есть. Отличнейшего качества.