Экспертиза в области молниезащиты и заземления...  · 23 дек 2019  · mzke.ru

Внеочередные замеры проводят в ряде случаев в составе комплекса мероприятий по проверке системы молниезащиты, опять же внеочередной. Инструкция СО153-34.21.122-2003 по устройству молниезащиты рекомендует выполнять очередные заемры раз в год перед началом грозового сезона.

То что касается внеочередных, то их делают в следующих случаях:

1) Установка или внесение каких любо изменений в существующую систему молниезащиты (изменение схемы, конструктива, замена элементов и т.п.);

2) Изменения конструктива защищаемого объекта вследствие каких либо строительных, монтажных или ремонтных работ;

3) Повреждения защищаемого объекта, в том числе после срабатывание системы после удара молнии.

Во всех случаях для проведения проверки организуется комиссия, которая в зависимости от причины формирует рабочую группу и обозначает сроки проведения работ.

Выполняются и оформляются протоколами замеры двух типов:

  • переходные сопротивления выполняют в последовательности от молниеприемного оборудования к заземляющему устройству в точках нахождения соединительных компонентов (держателей, клемм и т.п.) между отдельными составляющими молниезащитной системы
  • сопротивления заземляющего устройства

Примеры протоколов можно плосмотреть здесь.