Внеочередные замеры проводят в ряде случаев в составе комплекса мероприятий по проверке системы молниезащиты, опять же внеочередной. Инструкция СО153-34.21.122-2003 по устройству молниезащиты рекомендует выполнять очередные заемры раз в год перед началом грозового сезона.
То что касается внеочередных, то их делают в следующих случаях:
1) Установка или внесение каких любо изменений в существующую систему молниезащиты (изменение схемы, конструктива, замена элементов и т.п.);
2) Изменения конструктива защищаемого объекта вследствие каких либо строительных, монтажных или ремонтных работ;
3) Повреждения защищаемого объекта, в том числе после срабатывание системы после удара молнии.
Во всех случаях для проведения проверки организуется комиссия, которая в зависимости от причины формирует рабочую группу и обозначает сроки проведения работ.
Выполняются и оформляются протоколами замеры двух типов:
Примеры протоколов можно плосмотреть здесь.