На удлинители, сетевые фильтры (бытовые, используемые в помещении) отлично подходит провод ПВС. Три жилы, если нужно с заземлением, и две жилы, если без.
Например, ПВС 3х1,5. Сечение определите по таблице в зависимости от предполагаемой нагрузки.
Если удлинитель будет использоваться на улице в мороз, то кабель КГ или КГтп. (подробные характеристики и описание проводов можете посмотреть на нашем сайте)
электромонтер, мастер участка, руководитель. · 12 янв 2022
0,75 от розетки до роутера вполне хватит если длинна менее 20 метров, главное потом печку на 2 кВт в него не включайте.
Автомат яб поменял 25 Ампер на 16 край 20. (если конечно не загружен чем-нибудь постоянно). автоматический... Читать далее
Системы автоматики промышленных объектов, электрон... · 26 мар 2023
Провод 0,7 даже грубо говоря, держит 7 Ампер, какого же хрена автомат у Вас на 25 Ампер?