Для остальных читателей для начала размещу выдержку, о которой вы говорите.
Приказ Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500 ФНиП «Правила безопасности химически опасных производственных объектов» (пункт 212)
В помещениях управления и производственных помещениях должна быть предусмотрена сигнализация о неисправной работе вентиляционных систем.
Аналогичный пункт содержит и Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533 ФНиП «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» (пункт 324).
Вентиляционная система считается неисправной, когда она не соответствует производительности, заявленной в паспорте.
С целью мониторинга состояния вентиляционной системы на ней устанавливаются специальные датчики производительности или давления.
Информация, получаемая с этих датчиков, должна выводиться на устройства подачи светового и/ или звукового сигнала, размещаемые:
- непосредственно в производственном помещении;
- в помещении управления (место, где находится оператор или оперативный персонал).