Теперь Кью работает в режиме чтения

Мы сохранили весь контент, но добавить что-то новое уже нельзя

1. Какие меры безопасности проводятся на месте производства работ в установках напряжением выше 1000 В?

Техника безопасности+2
Александр Дубовицкий
  ·   · 573
Автоблогер https://youtube.com/@boardnotes  · 18 июн 2022
Перед выполнением работ в электроустановках напряжением до и выше 1000В, за исключением неотложных работ, должны быть произведены организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность выполняемых работ.  
  1. Организационные мероприятия выполняются в соответствии с требованиями пунктов 5.1-5.16 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда России 15.12.2020 N903н (далее - Правила). К ним, в частности, относятся:
оформление работ нарядом-допуском, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
выдача разрешения на подготовку рабочего места (для распределительных сетевых организаций);
допуск к работе; надзор во время работы;
оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.
  1. К техническим мероприятиям, согласно пункту 16.1 относятся:
необходимые отключения и (или) отсоединения;
принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;
вывешивание на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационными аппаратами запрещающих плакатов;
проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;
установка переносных заземлений (включение заземляющих ножей);
вывешивание указательных плакатов "Заземлено", ограждение при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.
  1. Перед началом работы обязательно проверяется исправность электрозащитных средств согласно требованиям инструкции  Минэнерго России от 30.06.2003 N 261 "по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках". Проверяются диэлектрические перчатки путём скручивания их в сторону пальцев с целью исключения трещин (при их наличии через них будет выходить воздух) и указатели напряжения путём поднесения его рабочей части к токоведущей части, заведомо находящейся под напряжением, индикатор указателя должен загореться. Для двухфазного указателя необходимо поднести оба указателя к двум фанат, заведомо находящихся под напругой", результат должен быть аналогичным.